工控之家

 找回密码
加入工控之家

电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 00:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆沟中的电缆敷设是高电压在上。依次往下走。
发表于 2012-6-22 03:13:25 | 显示全部楼层

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

我看见的怎么是控缆在上面,380V的动缆在下面。
发表于 2012-6-22 05:49:45 | 显示全部楼层

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

GB50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范中规定:
5.4.1电缆的排列,应符合下列要求:
1电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上;
2高压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;但在含有35KV以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。
发表于 2012-6-22 08:26:05 | 显示全部楼层

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

一般的高压布置在上面,控缆在下面.
发表于 2012-6-22 11:02:25 | 显示全部楼层

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上;
高压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。
发表于 2012-6-22 13:38:45 | 显示全部楼层

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

楼上所言有误,电缆沟也有单侧排架的,高压 低压 同侧敷设是工程中常见的方式,司空见惯,且规范并无禁止的规定。
发表于 2012-6-22 16:15:05 | 显示全部楼层

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

高压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;

注意到 宜 字了吗?不是必须!工程上弱电控制电缆在上在下的情况我都见过,应该说都可以。
发表于 2012-6-22 18:51:25 | 显示全部楼层

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

我们公司的电缆35KV与6KV的单独是以桥架分布,380V的又是一个桥架,基本在35KV与6KV桥架下面,而控制电缆有单独桥架敷设,以免受到干扰。
发表于 2012-6-22 21:27:45 | 显示全部楼层

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

高压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,防止电缆故障时整条电缆沟的电缆受影响。我公司近期就发生一起电缆爆炸事故,造成九条电缆报废。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 19:42 , Processed in 0.196960 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.