关于点火变压器

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个点火变压器(单极),将变压器放在一块铁板上,试点火,晚上黑暗[wiki]环境[/wiki]下看见变压器和铁板间有微弱的火花,但是将变压器锁紧在一个薄铁板上,再将锁了变压器的薄铁板放置在铁板上,试点火就没有任何火花产生!
  现在业主(香港佬)不认同这样,认为变压器有问题,这个是什么原因呢?哪位大虾能从理论上解释下,不能解释就很麻烦,很怕买多个回来还是这样就很惨,谢谢了!
发表于 2012-6-22 22:45:52 | 显示全部楼层

RE:关于点火变压器

可能是真的坏了,一般在电极受变压器脉冲输出时放电,变压器一般是固态密封件,有可能内部或绝缘损伤等接地电流泄漏了,正常情况火花不至于很微弱。