S111000KVA6.3KV/0.4KV变压器中性点(零母)是否要直接接地

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
S11-1000KVA-6.3KV/0.4KV变压器中性点(零母)是否要直接接地
发表于 2012-6-22 21:27:40 | 显示全部楼层

RE:S111000KVA6.3KV/0.4KV变压器中性点(零母)是否要直接接地

还没听说过0.4KV变压器中性点不直接接地的。还是自己孤陋寡闻了?
中性点不接地,在三相侵入雷电波时,中性点是电压将很高,造成用电[wiki]设备[/wiki]的损坏。
发表于 2012-6-22 22:45:50 | 显示全部楼层

RE:S111000KVA6.3KV/0.4KV变压器中性点(零母)是否要直接接地

具体要看设计,在大型[wiki]化工[/wiki]企业供电中,对一些供电可靠性和防爆要求较高的场所,采用IT方式,即供电变压器0.4KV中性点不接地,好处是1.当该系统内发生一点接地时,可持续运行2小时,提高了供电的可靠性,2.系统发生接地故障时,不会产生弧光,满足防爆要求.同时加油站,加气站采用IT方式的也很多.