工控之家

 找回密码
加入工控之家

三相不平衡时的总电流计算

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有3个两相380VAC加热区,AB相加热器功率为50kW,BC相加热器功率为35kW,CA相加热器功率为35kW,请问进线三相电流各为多少?
发表于 2012-6-22 22:06:23 | 显示全部楼层

RE:三相不平衡时的总电流计算

从描述来看你这种接法应该是三角形接法,三相电流不平衡时,每相的相电流=每相功率/电压,可以计算出每相的相电流。
再根据矢量加法计算出ABC三项的线电流。
发表于 2012-6-22 22:45:28 | 显示全部楼层

RE:三相不平衡时的总电流计算

楼主未说明星形还是三角形连接,首先可以确定的是纯电阻负载。
三角形连接工作电压为380V,负载不对称时,先算出各相电流,然后计算线电流。负载对称三角形接法,线电流是相电流的√3倍,(相位落后对应的相电流30°。)
星形连接的话,因为三相不平衡,必须为三相四线制,工作电压为220V,要不三相电压分配就不平衡了。
然后利用公式
Pa=UaoIaCOSA(Uao为A相电压、Ia为A相电流、COSA为A相功率因数,纯电阻为1,下同)
Pb=UboIbCOSB(Ubo为B相电压、Ib为B相电流、COSB为B相功率因数)
Pc=UcoIcCOSC(Uco为C相电压、Ic为C相电流、COSC为C相功率因数)
三角形接法时线电流为相电流的矢量合
发表于 2012-6-22 23:24:33 | 显示全部楼层

RE:三相不平衡时的总电流计算

谢谢楼上两位~