工控之家

 找回密码
加入工控之家

2500KVA干变大家用的时候都选多大的断路器?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是选 4000A的还是选5000A的框架电流整定到4000A?
发表于 2012-6-22 22:05:52 | 显示全部楼层

RE:2500KVA干变大家用的时候都选多大的断路器?

没人用过啊!在顶起来
发表于 2012-6-22 22:44:57 | 显示全部楼层

RE:2500KVA干变大家用的时候都选多大的断路器?

最好选用5000A的框架,4000A的开关运行不够稳定。
发表于 2012-6-22 23:24:02 | 显示全部楼层

RE:2500KVA干变大家用的时候都选多大的断路器?

应该选择5000A,整定到4000A,一般2000KVA的变压器选择4000A,整定到3200A。