防爆电气I类设备为什么不能用于工厂?
发表于 2012-6-22 18:10:50 | 显示全部楼层

RE:防爆电气I类设备为什么不能用于工厂?

不能用于什么工厂?防爆电气类设备都有其规定的应用环境要求。
发表于 2012-6-22 18:49:55 | 显示全部楼层

RE:防爆电气I类设备为什么不能用于工厂?

防爆电气类的设备主要用在石化厂一般工厂应该也可以使用除非是特殊的作业环境
发表于 2012-6-22 19:29:00 | 显示全部楼层

RE:防爆电气I类设备为什么不能用于工厂?

根据危险区域划分选择适用的防爆电器,一般主要是讲可燃气体。
而楼主说的不明白,不知道是什么工厂,如果没有可燃气体的地方,不考虑防爆,只考虑防护等级即可。
发表于 2012-6-22 20:08:05 | 显示全部楼层

RE:防爆电气I类设备为什么不能用于工厂?

谁说防爆电气设备为什么不能用于工厂,如果不考虑成本的话,尽管用去好了。
应根据电气设备安装环境的类型和等级、电气设备的种类选用防爆型电气设备。
发表于 2012-6-22 20:47:10 | 显示全部楼层

RE:防爆电气I类设备为什么不能用于工厂?

[wiki]化工[/wiki]电气的防爆等级要看你所在车间使用的介质
发表于 2012-6-22 21:26:15 | 显示全部楼层

RE:防爆电气I类设备为什么不能用于工厂?

我说的是一类防爆设备为什么不能用于工厂。
发表于 2012-6-22 22:05:20 | 显示全部楼层

RE:防爆电气I类设备为什么不能用于工厂?

Ⅰ类设备——用于矿井地下部分的设备和用于这些矿井地面设施部分的设备,能因沼气和/或易燃粉尘而发生危险。
Ⅱ类设备——用于能因爆炸环境而发生危险的其他场合的设备。
Ⅱ类设备进一步细分为:
ⅡA类(丙烷);ⅡB类(乙烯);ⅡC类(氢气);Ⅱ类(所有气体)。
还是上面那局话,根据电气设备安装环境的类型和等级、电气设备的种类选用防爆型电气设备。使用环境介质的不同,安全间隙、点燃电流和运行温度也都是不同的,设备在做结构防爆设计时就考虑了这些因素,在结构上也是有差异的。