发表于 2012-6-22 14:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单芯电缆在穿铁板时,如果分相穿,会否产生涡流损耗?我们今天在施工的时候,考虑到涡流损耗,把三相同孔穿,但业主却要求分相穿,原因是1*240mm2如果同孔穿,他们不好成形。这样穿合理吗?请各位大侠指教指教。
发表于 2012-6-22 16:13:26 | 显示全部楼层

RE:电缆

每一根载有交变电流的导体都会在其周围产生交变磁场。一根这样的导体穿在一根金属管或金属板时,交变磁场会在管壁内产生涡流,使金属管(板)发热。如接地不良,金属管(板)上还将产生感应电势危及作业安全。
三相导线靠在一起,所产生的合成交变磁场近似相当于一根载有等效电流的导体所产生的交变磁场,而等效电流是三相电流的矢量和。当三相完全对称时,三相电流的矢量和为0。所以三相同孔穿(含中性线N)是正确合理的。
发表于 2012-6-22 18:10:41 | 显示全部楼层

RE:电缆

应该满足业主要求,铁板需做特殊处理,割开并用铜焊连接,使其不构成磁感应回路.业主的要求总是对的.
发表于 2012-6-22 20:07:56 | 显示全部楼层

RE:电缆

中间用不锈钢板就解决了,不需要割开用铜焊接
发表于 2012-6-22 22:05:11 | 显示全部楼层

RE:电缆

道理是对的,老板要破产.