我们厂有一台用可控硅降压的电机。但是不知道为什么,最近出了一个事故。就是这台电机在一次启动后,没多久就把整个控制回路全烧了!检查可控硅,结果显示它是好的。主回路都是好的。就是控制回路被烧了,想请教一下是什么原因??如果换一种降压控制,我们原来的开关就太小了
发表于 2012-6-22 13:36:50 | 显示全部楼层

RE:可控硅降压,到底是什么??

可控硅降压启动其实就是一台软启动器,主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不 同的要求而变化,就可实现不同的功能。
晶闸管元件的主要弱点是承受过电流和过电压的能力很差,无论是控制极还是阴阳极,即使短时间的过流和过电压,也可能导致晶闸管的损坏。
感觉楼主对晶闸管的概念很模糊,“主回路都是好的。就是控制回路被烧了”,如何确认主回路是好的?可以关断就好?损坏现象有击穿和断路,而且应该说控制极阴极和阳极在晶闸管内部电路上是一个整体。

单向可控硅等效图解图,楼主使用的应为双向可控硅<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 16:13:10 | 显示全部楼层

RE:可控硅降压,到底是什么??

附件内有,软起动原理,运行方式,接线,以及故障排除等,我们公司的软起动也曾出过问题,拭接线正确,结果是主板上的微型继电器烧了,所以不但要考虑外部接线,也要考虑软起动内部故障.<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 18:49:30 | 显示全部楼层

RE:可控硅降压,到底是什么??

这与主回路没关系的,控制回路的电源与电机电源是分开的。如果是高压软启动,都是采用光电触发,更加不会因为主回路的影响而造成控制回路烧坏。