请问用万用表能测电量变换器4-20mA输出量吗?怎么测?谢了
发表于 2012-6-22 11:00:27 | 显示全部楼层

RE:电量变换器

我自己认为将电量变换器输出端拆后,用万用表电流档测输出,不知是否可行,现在设备运行起的,停了我想试一下,高手们给点意见啥
发表于 2012-6-22 14:15:52 | 显示全部楼层

RE:电量变换器

可以,直接用万用表电流档测量就行。只要万用表内阻足够小,也可以考虑采用并联测量。只是误差相对大一点。
发表于 2012-6-22 17:31:17 | 显示全部楼层

RE:电量变换器

福禄克有专用的仪表测4-20Ma的信号,不用断开电路。
发表于 2012-6-22 20:46:42 | 显示全部楼层

RE:电量变换器

可以,普通万用表有电流当,打到毫安级,注意转换表笔位置,测量时应拆除一根回路接线比较好,测量结束后在恢复接线,注意测量结束后万用表应打到电压挡,转换表笔位置,以防止继续测量其它数据时烧坏万用表