控制器的电源系统,我国基本都采用整体式电源。由于我国的DCS系统价格很低,利润也很低,DCS制造厂家没有资金投入来开发电源系统。国外DCS系统的电源冗余见下图。在即将把两台电源安装到柜子上时,需分别带负载调整。调整时,两台电源的负载一定是相同的,要调整到相同的输出,然后安装到机柜上。电源系统中有一块电源检测板,能显示两台电源的输出情况。两台能同时给负载供电。最好工作在平衡电压的状态。经20年的运行证明电源系统是良好的。
    国产DCS两台电源冗余运行,一用一备。其中一台的交流输入电源阶跃下降,能切换到备用电源。如果斜坡下降,就不能切换到备用电源。这是电源系统的缺点之一。
    N 1的电源方案没有进入到我国的DCS系统。进口DCS采用N 1电源,问题也很多。N 1电源的意思是只要知道每一个所插模件的功率,把所有模件所需功率求和,而每个模件电源的功率是一定的,所需总功率除以模件电源的功率,就得到电源数。有小数位,都要进一位成为整数,这个整数为N,然后再加一,称为N 1
发表于 2012-6-22 10:21:19 | 显示全部楼层

RE:浅谈控制器的电源系统

能否再详细些呢,另外怎么没有图啊
发表于 2012-6-22 14:54:54 | 显示全部楼层

RE:浅谈控制器的电源系统

<div class="quote">
原帖由 gaofeng1979 于 2007-12-27 09:45 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
控制器的电源系统,我国基本都采用整体式电源。由于我国的DCS系统价格很低,利润也很低,DCS制造厂家没有资金投入来开发电源系统。国外DCS系统的电源冗余见下图。在即将把两台电源安装到柜子上时,需分别带负载调整。 ...
发表于 2012-6-22 19:28:29 | 显示全部楼层

RE:浅谈控制器的电源系统

楼上的老大,我想问一下,当用二极管并联时,是不是两个电源同时在工作啊?何种情况会导致只有一个电源承担所有负载。