工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机跳闸问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有台电机 莫名其妙的停了几次 也不是阻转和低电流保护 请问还有什么原因能让电机出现这种情况
发表于 2012-6-22 14:15:24 | 显示全部楼层

RE:电机跳闸问题

应该着重检查电机的配电柜,配电柜有很多继电器等元件,任何一个故障都可能使电机无法启动,表现是电机转速还没起来,仅仅几转就停了。
注意:也可能是过载保护设定的过低,比如你的过载保护设定的是5A,电机启动时的电流超过5A,就会跳闸.
加一句:你看看热继是否设置的自动复位,最好改成手动。
发表于 2012-6-22 16:12:39 | 显示全部楼层

RE:电机跳闸问题

恩 谢谢你的回答
是这样的 刚开始运转没这个问题 比如运转了几天 突然就停了 但能马上启起来 可能再运行个几周 又这么来一次
不明白TNND的怎么了
发表于 2012-6-22 18:09:54 | 显示全部楼层

RE:电机跳闸问题

可能是热保护跳闸,也可能是瞬间打火,短路跳闸,先查看一下是否是继电器故障。
发表于 2012-6-22 20:07:09 | 显示全部楼层

RE:电机跳闸问题

谢谢了 明天让人去检查下 还可能有什么原因 明天一并都查查
发表于 2012-6-22 22:04:24 | 显示全部楼层

RE:电机跳闸问题

楼主可以把问题说得详细点:电机功率、负载类型、保护方式、保护整定值等等。
笼统的问也就笼统的说下,电机跳闸原因:电气部分、机械部分
1.电气:保护整定值过小、过流、过压、失压、缺相运行、保护失效误动作,其他的还有漏电、欠流、三相不平衡等(有这些保护方式的话)。
2.机械:引起过载的原因。与电机输出轴之后连接的负载是否正常,能不能空载启动(断开负载),电机轴承是不是正常,有无异响等方面。