PT的另一组二次绕组为什麽要接成开口三角形,一定要开口三角形的接线方式吗?开口三角形是用以继保的吗?为什麽电压为100/3V?
发表于 2012-6-21 11:32:37 | 显示全部楼层

RE:关于电气方面的问题,寻求帮助

请问PT是否为铂电阻,用于测量线圈的温度?
如果是,接成3线制是对的,目的是为了消除导线的电阻.
发表于 2012-6-21 16:06:12 | 显示全部楼层

RE:关于电气方面的问题,寻求帮助

楼主指的是电压互感器Y0/Y0/△接线,是用三台单相三绕组电压互感器构成的,该接线方式其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形检测零序电压。用于3~220kV系统(110kV及以上无高压熔断器),供接入交流电网络缘监视仪表和继电器用。
对于高压PT的二次电压,般常用的是三个:100V、100/√3V、100/3V。习惯上取决于继保的所选型及接线方式的要求,并没有统一的规定。象三个单相PT接在35kV非有效接地系统,接线方式一次是Y接;二次绕组一般有两组,一组接成Y形,此时三个出口之间的电压就是母线的线电压,习惯上PT这组二次绕组的电压为100//3V,因为两相合成后就是100V,正适合一般电压表及计量的电压要求(额定电压为100V)。而PT的另一组二次绕组则接成开口三角形用以继保,由于开口三角形接线的出口电压最大为3U0,故可选用100/3V的二次绕组,合成最大电压正好为100(但这并不是绝对,有时为了得到更大的开口电压,会选用100V的绕组)。
PT的一次电压就按接线方式不同分为线电压和相电压两类(分别为V接、角接和Y接)。
PT的二次绕组有一端接地的原因是防止悬浮电压的出现,保护设备和人生的安全。

[color="darkred"]补充下:开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。
发表于 2012-6-21 20:39:47 | 显示全部楼层

RE:关于电气方面的问题,寻求帮助

寒星,谢谢你的解答:loveliness:
发表于 2012-6-22 01:13:22 | 显示全部楼层

RE:关于电气方面的问题,寻求帮助

建议楼主多看看书,附件供你参考!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 05:46:57 | 显示全部楼层

RE:关于电气方面的问题,寻求帮助

寒星,你很有魅力,重在参与,看到你很高兴
发表于 2012-6-22 10:20:32 | 显示全部楼层

RE:关于电气方面的问题,寻求帮助

五楼提供的资料介绍得很详细非常谢谢
发表于 2012-6-22 14:54:07 | 显示全部楼层

RE:关于电气方面的问题,寻求帮助

3楼回答太专业了!!!!!!
发表于 2012-6-22 19:27:42 | 显示全部楼层

RE:关于电气方面的问题,寻求帮助

长知识了!谢谢啦!