发表于 2012-6-22 04:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司整流柜运行五年了,四只3000A元件并联,现在均流最低的只有0.6多一点,除了更换元件,还有其他方法吗?
发表于 2012-6-22 08:23:16 | 显示全部楼层

RE:整流柜

应该是元件没有匹配好
发表于 2012-6-22 12:17:46 | 显示全部楼层

RE:整流柜

先根据元件参数的配对原则进行调整元件位置,要是更换建议采用国内质量最好的株洲时代电子的元件。运行中的整流器需要经常测试均流并加以调整,使之具有良好的均流性能。使用均流自动检测装置,可以在线自动监测每臂元件间均流系数、臂间均流系数、均流异常报警、硅元件电流波形记录、单电流,臂电流,总电流显示、同时具有远程通讯,超限报警,棒状图等功能。实时采集各元件的工作电流,协助维护人员调整系统均流。过去靠人工周期性地巡测每个元件压降调均流的落后方法,解决元件运行状况在线实时检测的问题.。
发表于 2012-6-22 16:12:16 | 显示全部楼层

RE:整流柜

调整元件的位置这个办法行不通我们试过结果是均流下降更厉害
发表于 2012-6-22 20:06:46 | 显示全部楼层

RE:整流柜

纠正3楼一个小错误,不是株洲时代电子公司的元件.是株洲时代集团电力电子事业部,也就是原株洲电力机车研究所半导体厂的元件.