发表于 2012-6-22 13:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通电机可以接变频器使用吗?

有好几个老工程师坚决地高度我,是可以的!

但是我总有疑惑,

这里面是不是有什么问题啊?

普通电机的设计工况和优化,能行吗?

谁能给说明一下?


非常感谢!
发表于 2012-6-22 16:11:51 | 显示全部楼层

RE:关于普通电机接变频器

可以接,但是性能不如专门的变频电机好;在低频下启动难,且散热差,容易烧坏电机;我的经验是运行频率别低于25Hz;当然,恒转矩负载、恒功率负载这类特殊应用另当别论
发表于 2012-6-22 18:48:11 | 显示全部楼层

RE:关于普通电机接变频器

2楼的朋友能给我解释一下为什么普通电机加变频以后启动困难吗?
谢谢 我是个新手
发表于 2012-6-22 21:24:31 | 显示全部楼层

RE:关于普通电机接变频器

电机定子感应电势公式:
U1 ≈E1= 4.44 f 1 N1Φ
f 1:定子绕组频率
N1:定子绕组匝数
Φ:磁通量
要保证磁通量的恒定,则U1∝f1
而普通异步电动机都是按恒压设计的,它不完全适应变频调速的要求。且无论何种形式的变频器,其输出电压和电流中,均含有高次谐波,与通常电网供电的正弦波有着较大的差别。所以使用中普通电机发热较大,电机自带风扇有时不能够满足要求。
可知:在一般场合,普通电机可以满足工作要求