做一个简单的二次原理图来实现如下的控制:
A、B两灯,通入交流A亮B灭;通入直流B亮A灭,自动切换。
发表于 2012-6-21 20:39:16 | 显示全部楼层

RE:电气二次原理图

我是自控的,对电气不是很熟
可以这样么,A灯串联一个电容,B灯串联一个电感,然后将A和B灯并联
发表于 2012-6-22 01:12:51 | 显示全部楼层

RE:电气二次原理图

楼上说的有道理,理论上可行,在实际中还要考虑容抗与感抗大小的问题,普通的电网都是50Hz的,感抗较小而容抗较大,所以这样控制并不可靠。如果交流输入是50kHz,这样就可行了。
没见过这样的产品,不过利用运算放大器和电压比较器就可以实现楼主说的功能。
发表于 2012-6-22 05:46:26 | 显示全部楼层

RE:电气二次原理图

可以用继电器和触点来实现!
发表于 2012-6-22 10:20:01 | 显示全部楼层

RE:电气二次原理图

交流信号接入,触点接通,让继电器动作,从而控制直流通路!
发表于 2012-6-22 14:53:36 | 显示全部楼层

RE:电气二次原理图

XYZ211,以后请将相同主题编辑一下,在同一帖子里发。
看清题意:
A、B两灯,通入交流A亮B灭;通入直流B亮A灭,自动切换。
利用继电器的话,无论是直流通入交流继电器或者交流通入直流继电器,都将引起设备故障。
即使在电压有效值相等的情况下,也将使前者烧毁继电器线圈,后者继电器无法正常吸合。
发表于 2012-6-22 19:27:11 | 显示全部楼层

RE:电气二次原理图

您的理论是正确的!
我们将他设计为两个独立的回路:
在交流回路里接入一个触点,一个继电器KM;
在直流回路里利用KM的一个常闭触点,串接一个接触器JC。
原理阐述如下:
交流回路通电运行A灯亮,触点闭合,继电器接入,常闭触点动作断开,则直流回路不动作B灯灭;当交流回路断电A灯灭,继电器恢复,则直流回路里常闭触点恢复闭合状态,B灯亮。当再次通入交流信号则A灯亮,触点闭合,继电器接入,常闭触点动作断开,则直流回路不动作B灯灭,得以自动切换。
可以实现!