工控之家

 找回密码
加入工控之家

西门子AO模块电压升高问题?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
中控通过AO模块给信号给调频电机,为4-20ma,1-5V输出,然后通过调频电机控制泵;最近泵突然开不起来,检查发现该通道的电流正常,电压变为2-10V,谁知道是什么原因?
发表于 2012-6-22 20:45:20 | 显示全部楼层

RE:西门子AO模块电压升高问题?

AO输出一般为恒流源,测电压没有意义吧;只要保证输出电流mA与操作站发出的对应,且负载在规定数值内,例如500欧姆,AO卡就没问题;   你若在变频器端子上直接测量,应该就是电压信号,看看变频器说明书,它有电流输入、电压输入2种选择端子;电流端子上最后也会已电压体现出来(里面好像也是并联电阻了)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:31 , Processed in 0.205872 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表