我们公司的部分热电阻有的时候高出正常值20多,检查回路现场都没问题,但在卡件或者安全栅处断下线重新接上就能回到正常值,请问这是怎么回事?什么原因?
发表于 2012-6-20 18:54:38 | 显示全部楼层

RE:关于热点组的问题

是不是线松动,续接,导致阻值增加啊?紧紧螺丝,量量电阻吧
发表于 2012-6-20 23:28:13 | 显示全部楼层

RE:关于热点组的问题

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]烟雨十二月 发表于 2012-4-10 20:38 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
是不是线松动,续接,导致阻值增加啊?紧紧螺丝,量量电阻吧
发表于 2012-6-21 04:01:48 | 显示全部楼层

RE:关于热点组的问题

都是这种情况么,多长时间了,环境温度、湿度有没有影响,另外你看看过线线鼻子长短,接触不好也影响,没有线鼻子的,你再看看是不是接线端子压在绝缘层上了。
发表于 2012-6-21 08:35:23 | 显示全部楼层

RE:关于热点组的问题

按照楼主说的情况应该是做接地的时候没做好的问题,长时间的静电累计造成测量失真。把DCS的静电接地检查检查,另外DCS柜中插件和壳体都要做好静电接地,防止静电累积
发表于 2012-6-21 13:08:58 | 显示全部楼层

RE:关于热点组的问题

你说的这种情况在实际生产中我也碰到过几次 有一个共同点就是这种热电阻都不是一体化的不知道你说的表是不是一体化的?变送部分都是在柜内的 大多数都是国内的表在功能上无联锁只做显示的点有时还显示NAN刚干扰能力性对比较差 把回路接线拆下重接后就可消除主要原因还是干扰可能还有楼上说的静电积累
发表于 2012-6-21 17:42:33 | 显示全部楼层

RE:关于热点组的问题

温度我们都很少接地的,把端子换一下看看了,接触不好还是环境有其他干扰额?