工控之家

 找回密码
加入工控之家

绝对压力变送器的选择

[复制链接]
发表于 2012-6-20 00:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当工艺提供:操作压力-50KPa,量程为-100-100KPa时,要不要用绝对压力变送器测量,用普通压力变送器行吗?绝对压变的价格是不是贵啊?请大家帮我看看。
发表于 2012-6-20 05:12:55 | 显示全部楼层

RE:绝对压力变送器的选择

最好用绝对压力变送器来测量,因为容器内为负压,用普通变送器膜盒很可能被损坏。选型时要注意量程问题。
发表于 2012-6-20 09:46:30 | 显示全部楼层

RE:绝对压力变送器的选择

用小量程的差压变送器可以测量
发表于 2012-6-20 14:20:05 | 显示全部楼层

RE:绝对压力变送器的选择

工艺提供给你的数据是表压,而不是绝对压力。这种测量用表压力变送器就能够完成,还比较方便。如果你想用绝对压力变送器,你还必须知道你们当地的大气压力,将工艺给的数值换算成绝对压力才行。
发表于 2012-6-20 18:53:40 | 显示全部楼层

RE:绝对压力变送器的选择

一定要用绝压变送器,普通的压力变送器用久了膜盒会损坏
用小量程的差压变送器好像可以测(没用过),但从价格和效果来看,不如用绝压变送器
发表于 2012-6-20 23:27:15 | 显示全部楼层

RE:绝对压力变送器的选择

用负表压和绝压变送器是一样的,价钱也没有区别。
发表于 2012-6-21 04:00:50 | 显示全部楼层

RE:绝对压力变送器的选择

部分普通压力变送器选最小量程可以测量,但仅是可以测量,如果长期处于负压操作状态,膜盒肯定是受不了的,虽然不知道绝压变送器的膜盒究竟是通过改变了哪些方面得以相对普通压力变送器更耐负压一点,像你这工况 操作压力在负压,还是稳妥点上个绝压变送器 吧,贵也贵不了多少。
发表于 2012-6-21 08:34:25 | 显示全部楼层

RE:绝对压力变送器的选择

可以用差压变送器,接在负压接头,显示的时候要记得调过来;最好使用绝压变,常用量程,价格好像便宜。
发表于 2012-6-21 13:08:00 | 显示全部楼层

RE:绝对压力变送器的选择

明显要用绝压表。用表压表的话,膜片长期在负压状态,肯定会变形。
发表于 2012-6-21 17:41:35 | 显示全部楼层

RE:绝对压力变送器的选择

用绝压表是必须的,至于工艺人员不习惯不是问题,告诉他们如何换算就可以了,习惯 只是个时间问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-19 01:40 , Processed in 0.251565 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.