通信伙伴通过 Fetch/Write 通信方式就可以直接访问 CPU 的数据块,而该 CPU 无需再调用通信块 (TSEND/TRCV)。 "Fetch/Write" 服务是基于ISO-on-TCP 协议和 TCP 协议中一个。 本文讲述如何将 S7-1500 配置成 Fetch/Write 通信的一个服务器通信伙伴。因此Fetch/Write 访问由S7-1500 的伙伴生成。为此需要一个 CP1543-1 模块。 指导步骤 在软件 STEP 7 Professional V13 (TIA-Portal)中,组态带有 CP1543-1 的 S7-1500,为 CP1543-1 生成一个工业以太网子网。 在 CP1543-1 属性中,打开这个选项 "Settings &gt; FETCH/WRITE Configuration"。 使能 "FETCH/WRITE configuration" 该选项。 采用 ISO-on-TCP 连接,可以通过输入 TSAPs 使用 "Fetch/Write" 服务;或者采用 TCP 连接,可以通过输入端口号使用 "Fetch/Write" 服务。<IMG border=0 src="172836azck01k17qkshz1o.png">图 01 在 CPU 属性中,打开 "Protection" 选项。 在 "Connection mechanisms" 下,使能 "Permit Access with PUT/GET communication from remote partner (plc, hmi, OPC, …)" 功能。<IMG border=0 src="172838aqcz3zdcicas49zo.png">图 02 通过这些设置,通信伙伴就能连接,举例:TSAP 号为"Tsap" 或者端口号为 1025。这样就没有必要另外在网络视图中组态一个链接。 FETCH/WRITE 组态提供了 "S7 Addressing operating mode" 选项,如果使能该选项,可以按字节方式寻址;如果不使能该选项,可以按字方式 (S5 Addressing) 寻址。通讯伙伴访问的数据块不能是优化块访问的方式。打开数据块的属性,在 "属性" 中取消 "优化块访问" 选项。                  星科源plc培训   教学以实操为主,一人一机,理论结合实操实操根本不用排队,想什么时候实操就什么时间实操,完全没有时间限制,而且我们所学的课程内容,只要涉及到的全部都有学的,系统学习,从不懂到懂,从懂到熟练,从熟练到精通,手把手教会每一位学员,而且我们的教材也是我们一线工程师新自编制的,大部分都是针对工作中经常用的东西来讲解的,特别的实用,让学员毕业以后完全可以独立编程,管理,维护,改造都是一点问题都没有的,只要您有信心,在我们学校就一定能够让您学到实实在在的技术的。   星科源plc