DCS为分散控制系统的英文(totaldistributedcontrolsystem)简称。指的是控制危险分散、管理和显示集中。 DCS分为三大部分,带i/o板的控制器、通讯网络和人机界面(hmi)。由i/o板通过端子板直接与生产过程相连,读取传感器来的信号,如流量、压力、浓度信号等。由于现场安装的实际情况,有的时候现场仪表与控制系统之间的距离较远,在雷雨季节就很容易受到感应雷电流的破坏,致使系统无法正常运行,影响正常的生产给公司带来很大的经济损失。
       DCS系统控制线路的防雷主要采用2种措施,一是屏蔽,二是安装浪涌保护器。所有的控制线路应采用屏蔽电缆,并且对线路进行单点接地;对于穿越不同防雷分区的控制线路应在两端安装数据信号浪涌保护器。浪涌保护器的选择应根据线路的工作电压、传输速率和接口形式选择相对应的浪涌保护器。
由于控制室内的系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰和永久性损坏。而雷电对系统和设备的侵害,通常通过地电位反击、各种耦合机制(电流耦合、电感耦合、电容耦合)及电磁脉冲辐射等方式沿供电线路、通信线路、网络线路和金属管线进入设备,造成系统和设备的损坏。因此在防雷设计时应考虑雷电电磁脉冲的防护措施,建立完善的雷电浪涌过电压保护措施,根据被保护建筑物的特点和低压电源系统的形式选择和安装电涌保护器。