现状:
目前一催化装置和二催化装置机柜间是独立设置的,且均有外操室。全厂设有中心控制室。两套催化的操作站都是一半在外操室一半在中心控制室。
目前要做的工作:
1、将一催化和二催化的DCS系统更新。
2、将二催化外操室操作站迁移至一催化外操室,即将外操室集中。

问题:二催化操作站移位至一催化外操室后,距二催化机柜间约3、4百米,我是不是需要从二催化机柜间铺光缆至合并后的一催化外操室?用网线是不是距离太远了?如果铺光缆,是不是机柜间一侧和操作站一侧都需要增加交换机?加在哪?
发表于 2014-6-22 20:34:58 | 显示全部楼层

增强五类屏蔽双绞线最远可以达到200米,但很多DCS厂家一般都限定网线通讯距离为100米左右,所以你这个必须铺光缆。没有看到你们的网络拓扑图,如果你操作站就一两台,那么纯粹增加光电转换器就可以实现。如果数量较多,那最好增加交换机。