[话题讨论] 关于pid控制中的液面控制

[复制链接]
发表于 2014-4-26 17:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问液面的pid控制是否只用PI控制就行了,不需要用微分控制了。我装置的沥青汽提塔液面老是控不好,测量是用浮球,由于前塔过来的流量有时波动很大,造成现在的塔液位总是过高过低报警不断。现在塔液面是用比例积分控的,不知道能否加入微分使其液面能控稳呢?有知道的吗
发表于 2014-4-26 17:27:48 | 显示全部楼层
怎么用浮球液位计啊,测量的精度不够
发表于 2014-4-26 17:27:55 | 显示全部楼层
因为液面变化较快,用浮球好点,塔液位精度要求不高,而且里面物料是沥青所以用浮球
发表于 2014-4-26 17:28:03 | 显示全部楼层

这样控制就比较困难了,你液位变化快了,阀门自然就控制的快了,你也可以加入微分试试
发表于 2014-4-26 17:28:10 | 显示全部楼层
一般是不加微分,只是在滞后比较严重的地方加,比如温度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 19:33 , Processed in 0.090296 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表