[咨询求助] 通过modbus485进入欧陆DCS的信号只能在一台操作员站显示

[复制链接]
发表于 2013-12-19 18:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
“S7-200通过modbus485进入欧陆DCS的信号只能在一台操作员站显示S7-200那部分信号”这是真的吗?直接到欧陆操作员站和先到欧陆控制机柜再到操作员站效果一样吗,控制组态由欧陆统一做的
发表于 2013-12-19 18:34:19 | 显示全部楼层

通过串口RS485与一台操作站直连,这台操作站可以直接从S7-200读取数据,该台操作站要安装有OPC,其他操作站作为OPC的客户端登陆访问读取数据;如果通过串口RS485与控制器的通讯卡通讯,控制器可以直接读取S7-200数据,控制器通过交换机将信息送到操作站,