[咨询求助] 试设计阀门的控制逻辑

[复制链接]
发表于 2013-11-4 19:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有气体调压站,主路调节阀V1,旁路调节阀V2,需要调控后续管网压力,具体要求如下:
1、管路设计流量20000,当流量大于30000时,需要V1快速阀全开,维持压力大于1.5MPa,当压力低于1.5MPa时,要求V2阀开始打开,维持压力,当压力低于1.4Mpa时,要求V2阀全开,维持压力。
2、反之,当压力高于1.4mpa,要求V2阀开始关,压力高于1.6MPa时,V2阀必须关闭,V1阀开始关,当压力大于1.8MPa时,V1阀必须关闭。
请问如何设计阀门的控制逻辑才能够实现上述要求。