OPC是什么概念?压缩机控制系统与DCS之间的通讯可以用OPC代替吗?如何实现?
发表于 2013-11-4 19:24:11 | 显示全部楼层
OPC(OLE for process control)即用于过程控制领域的对象链接和嵌入技术,这一概念是由Fisher Rosemount公司1995年首次提出的,它借用了微软的OLE(Object Linking and Embedding)和COM(Component Object Model)/DCOM( Distributed Component Object Model ) 技术,并应用于过程控制中。它为过程控制和工业自动化领域提供了一套标准的接口、属性和方法,是实现控制系统现场设备与过程监控级进行信息互连,实现控制系统开放性的关键技术.+ b& d4 Q& H3 P( n
至于能否应用于空压机与DCS的通讯,当然可以,你想MODBUS的都可以,为什么OPC不行,至少怎样实现,要看你用的品牌及硬件,最好是咨询厂家
发表于 2013-11-4 19:24:27 | 显示全部楼层

OPC是一种软件之间的通讯标准,具体的概念可以百度搜。! ~0 G& W, n: \  c
这里只给你举个例子,比如你的下位机是TRICONEX的TS3000和西门子的S7-400 PLC,上位机是ifix,假设(实际是ifix是有相应的驱动)ifix没有TS3000和S7-400的驱动,不能直接和PLC通讯,但TRICONEX和西门子提供了相应的OPC SERVER驱动,ifix就可以用OPC CLIENT驱动与OPC SERVER通讯,OPC SERVER是非ifix厂家提供的,可以是TRICONEX和西门子,也可以是第三方(比如KEPWARE公司),OPC SERVER与硬件连接通讯,OPC CLIENT不与硬件直接连接,只是通过SERVER取数据。因此只要有OPC CLIETN驱动的上位机软件,都可以与TS3000和S7-400通讯了。这个OPC就是软件的标准,SERVER提供者按照这个标准做驱动,CLIENT也按照这个标准读数据。
OPC可以解决一种上位软件连N种硬件的问题,这个上位机软件不用装N种驱动,只装一个OPC CLIENT就行了,也可以解决一种硬件连N各上位机的问题,硬件厂家不用给每种上位机厂商提供自己的驱动规约,只要做一个OPC SERVER就行了。

从上述看,OPC是软件之间的通讯,基于上位机之间的通讯,因此压缩机控制系统与DCS之间绝对不能用OPC通讯。