装置新开工,由于某些原因,全装置使用的honeywell的带现场指示的温度变送器都有质量隐患。许多温度变送器变在生产中容易突然出现一个莫名其妙的值(不是坏值,也不是量程的最高或最低值)。因为温度变速器的原因,反应器的SIS系统已经误动作几次,通过逻辑变更,SIS系统可以保证相当的安全性。装置现在开始PID整定投自动控制,但现在担忧这样的情况会影响装置的温度生产,尤其是反应器这一快,坏值出现极有可能导致反应器飞温跳车。温度变送器也一直在换,但感觉换汤不换药。
在这种情况下,有没有可能通过DCS系统组态来判断坏值从而保证装置的生产稳定?我的想法是所有的温度控制点,温度如果短时间内变化超过一定量,DCS系统判断此值为坏值保证输出一定并报警。不知道能否实现?
发表于 2013-9-11 12:20:51 | 显示全部楼层
霍尼韦尔的DCS 不清楚,但像CS3000中有变化率限制块(VELLIM),你在霍尼韦尔的功能块中找找看,这个仅供参考
发表于 2013-9-11 12:21:00 | 显示全部楼层
既然是跳变,先比较再加一个延时再进入连锁逻辑不就好了。
发表于 2013-9-11 12:21:07 | 显示全部楼层
其实做一个3取2就可以了 一个温度很容易出问题 尤其还是挂联锁的温度点 再次建议进行3取2联锁 安全等级高一些