工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 控制回路因仪表原因不能投自动

[复制链接]
发表于 2013-9-11 12:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制回路因仪表原因未投自动,排除工艺原因与PID参数设定的原因,还有哪些可能的原因?又该怎么处理?
排查过了 阀门和测量仪表都没有问题  
还想问一下 如果

对象的作用方向  正作用

执行器的作用方向  反作用

控制器的作用方向 反作用

测量元件及变送器 正作用   

那么构成闭环回路的是负反馈吗

1、有资料说 执行器的作用方向 就是 FC(气开)正方向 反之 FO(气关)反方向 可对??   

2、对控制器说,PV-SP>0的情况下,△MV>0 控制器正作用;反之,△MV<0 控制器反作用   可对??

3、若第2句是对的,那么是不是说,若控制器反作用,那么控制方向向消除偏差的方向进行 可对??
发表于 2013-9-11 12:15:22 | 显示全部楼层
你的问题和后来的探讨不大一致啊?
1、控制回路因仪表原因不能投自动,除了测量不准的原因,还有阀门卡涩或内漏量大,开车初级阶段或者降负荷等特殊阶段(易波动造成影响,易联锁等);硬件接线有断时,显示回路错误,也有显示初始化的,就不能投自动的。
2、   1、有资料说 执行器的作用方向 就是 FC(气开)正方向 反之 FO(气关)反方向 可对??    也对,气开是正作用,气关是反作用,有这么分析的
2、对控制器说,PV-SP>0的情况下,△MV>0 控制器正作用;反之,△MV<0 控制器反作用   可对??    对的,测量值增大,输出增大是正作用;反之,测量值增大,输出减小就是反作用
3、若第2句是对的,那么是不是说,若控制器反作用,那么控制方向向消除偏差的方向进行 可对??    不管控制器是正作用还是反作用都是为了消除偏差的
 楼主| 发表于 2013-9-11 12:15:36 | 显示全部楼层
超人 发表于 2013-9-11 12:15
你的问题和后来的探讨不大一致啊?
1、控制回路因仪表原因不能投自动,除了测量不准的原因,还有阀门卡涩或 ...

我现在大致可以肯定 是控制器这边的毛病  感觉是取反了 那么就不是负反馈了 自动肯定投不上啊
发表于 2013-9-11 12:15:45 | 显示全部楼层
呵呵,不管怎么反,在保证阀门选型安全的情况下,将SP根据PV值设定一下,ES监测一下PID的输出就知道是不是反了。
 楼主| 发表于 2013-9-11 12:17:31 | 显示全部楼层
关于控制回路不能投自动原因的总结
http://bbs.gkzj.net/thread-120666-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家