关于控制回路不能投自动原因的总结
故障原因——控制器的作用方式选择错误 此阀门为FO ,则执行器为反作用;同时,定位器为正作用,执行机构应为反作用 所以,应把此阀门为控制器的组态设置为反作用,也就是偏差(PV-SV)越大,阀门开度越小,向反方向进行,直至系统稳定,停止调节 进到组态模块中一看,control action 为 direct 错误设置 所以,应把控制器的作用形式改为reverse 经验总结——控制器以及执行器的作用设置 对于PID控制系统,只有闭环负反馈回路才能实现稳定的自动调节系统。
4部分构成,包括:1、执行机构/调节阀——关键12、控制器/调节器——关键23、被控对象/调节对象——通常为正方向4、测量元件及变送器——通常为正方向
确认系统为闭环负反馈其中,若反馈信号与系统给定值信号相反,则称为负反馈(Negative Feedback)1、执行机构形式确认首先是对AO点进行组态,这也正是我们气开阀和气闭阀对应的作用方式它的输出特性:正输出时0~100%对应4~20MA 气开阀 FC反输出时0~100%对应20~4MA 气关阀 FO所以,分2种情况:模拟输出点AO的组态为“输出特性:正输出”则执行机构为风开阀;模拟输出点AO的组态为“输出特性:反输出”则执行机构为风关阀;那么就风开阀(FC)来说,操作员在中控室给0%,现场便全关,给100%现场便全开。不必再记住现场是风开、风关再判断操作。
2、控制器/调节器的正反作用则是根据整个回路的其它环节来确定的如果控制器/调节器的输入(给定值与测量值间的偏差)越大,控制器/调节器的输出也需要增大,则调节器应为正作用; 如果控制器/调节器的输入(给定值与测量值间的偏差)越大,控制器/调节器的输出却应该减小,则调节器应为反作用。
3、被控对象/调节对象——通常为正方向
4、测量元件及变送器——通常为正方向
个人意见,仅供参考
|