[咨询求助] PLC的模拟量输出阻抗匹配还是驱动能力的问题?

[复制链接]
发表于 2013-8-23 11:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场有个PLC的模拟量输出模块,4通道,输出信号为4-20ma, 驱动阻抗为580欧姆的电动执行型就有问题,换了一个两通道,驱动电流更大的就没问题了,然后用四通道的驱动阻抗为200欧姆的执行器就没问题
阻抗大,要的驱动电流就大?还是怎么解释这个。。。。什么方面有详解这个问题的。关乎设备选型
发表于 2013-8-23 11:01:49 | 显示全部楼层

这个问题虽然我解释不清楚,但是我是现场曾经遇到过的,也是执行机构与DCS之间,无论怎么检查执行机构与DCS之间双方都是正常的,但就是一旦接线连接后执行机构就是不动作,后来DCS厂家解释到他们在另外的厂也遇到过此类情况,后来没有办法只有换了一个品牌的执行机构就搞定了!
发表于 2013-8-23 11:01:58 | 显示全部楼层

驱动能力问题
发表于 2013-8-23 11:02:09 | 显示全部楼层
根据 GB/T 3369.1-2008/ IEC60381-1:1982 《直流电流信号》对直流电信号的要求,在供电电压20~30V,负载阻抗为0~300Ω的范围内,变送或控制单元应能正常工作。
  实际上变送器大多能达到或超过这个要求(电压低到12V,阻抗达到500Ω以上),而控制单元由于涉及卡件体积、柜内散热、制造成本等原因,往往会卡着标准制造。
发表于 2013-8-23 11:03:40 | 显示全部楼层
对于电流信号,模块的驱动电流和外接设备的阻抗什么关系,怎么计算
阻抗越大 要的驱动电流越大? 怎么计算,正相关还是反相关
发表于 2013-8-23 11:04:20 | 显示全部楼层
你都说了卡件输出4-20mA,不会大也不会小。
  根据 功率等于电流平方乘电阻 负载电阻越大,需要从源设备索取的功耗越大。
  卡件要保持稳定输出4-20mA就必须是恒流源。
  恒流源可以等效成一个电源串接一个内阻,当内阻大于大于负载时,电流基本由内阻决定。
  加大负载,要保持恒流就要加大内阻。内阻大了同样电流输出时内部功耗(发热)就大。同时为了保证能够形成足够的电流(I=U/R),还需要提高供电电压。当电路无法形成足够的内阻或者电压不足以形成足够的电流时,就表现为电流不稳、上不去……,即通常所说的带不动负载。
  体积越小,点数越多的卡件,往往负载能力也小。  
  所以你的两点的卡能带动500Ω负载,4点的卡就只能带小于等于300Ω的负载。
  其实遇到这种问题时,第一时间去查卡件的技术指标才是正道。