[咨询求助] 换热站无人值守验收标准?

[复制链接]
发表于 2013-8-16 10:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司找人做了换热站的远程监测(控制)系统,包括:一网供回水的温度压力采集,二网供回水温度压力采集,循环泵变频器远程控制,水箱、集水坑水位显示,闯入报警。
PLC采用西门子S7-200  CPU 226,上位机软件为亚控组态王、西门子VB6.0,GPRS通讯方式。
谈的是他们先垫付全部费用,一个采暖期过后,此系统满足我们使用要求,再付款。满足不了我们的要求,东西他们全拆走。我们的担心的就是GPRS的通讯延迟、组态软件的不稳定以及系统的故障率,哪位高手能给个合理范围,GPRS通讯延迟、组态软件及系统故障率在什么范围合理?
发表于 2013-8-16 10:00:14 | 显示全部楼层
首先,他们的测点太少,肯定满足不了无人值守的要求,热力站运行,一次网供回水温度压力,电动调节阀 板换的温度,二次侧供回谁温度,循环泵 补水泵变频的远控,液位计,水箱电磁阀 积水坑等信息等得基本具备才行。PLC控制系统一般不会死机,上位机也很少故障,当然得要工控机最好。唯一容易故障的就是通信,无线通信滞后,掉线,无人职守的要求基本不会达到。通信延迟100MS可以。软件不稳定和故障这个没有标准,主要是设计的工艺是否满足你们无人值守的运行要求
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:00:28 | 显示全部楼层
谢谢,由于是改造,所以都是最基本的功能,在控制中心能监测到温度压力液位,控制循环、补水变频,设置报警,发现异常立刻去站里看,站不远,最远的1300米。不能顶替一个看站的老头吗?
发表于 2013-8-16 10:00:35 | 显示全部楼层
看来是小锅炉供热,这种不讲究水力平衡,调稳了基本不用动。满足最基本的就行,一千多米远完全可以自拉光纤,在弄个摄像头监控,水平马上就霸气了