[咨询求助] S7-300直接接热阻热偶的量程设置问题

[复制链接]
发表于 2013-8-16 09:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子S7300直接接热偶以后室温有29度,显示只有19度。经过信号发生器模拟信号,显示一直比实际发射温度低一半左右。用热偶的量程是0——1300,PLC设置量程也是0-1300.经过计算必须即将PLC的量程上限设置为1900多才可以于实际温度基本匹配。请问是什么原因?接热电阻也是同样的问题。
    还有以下疑问,按照热电偶,热电阻测温原理,是不需要设置什么量程的只需根据测量到的电压(电流)按照分度表转换即可,为什么还要设置量程,为什么设置量程以后却和真实温度无法对应,这个PLC量程该如何设置?
发表于 2013-8-16 09:51:04 | 显示全部楼层

你的IO模块的量程卡是否设置正确,组态是否正确 请检查
发表于 2013-8-16 09:57:08 | 显示全部楼层

1、测室温的一般用热阻。用热偶,就需要设定内补偿还是外补偿,因为它是测量两端温差的。8 M: l7 d  `9 r2 M
2、给你个资料看看





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2013-9-27 17:17:21 | 显示全部楼层
好东东下载下来看看