工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 求助各位大侠,横河CS3000弹出窗口问题

[复制链接]
发表于 2013-8-7 15:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导要求发生工艺联锁后,弹出联锁故障原因的窗口,并锁定。我查阅了资料,也实验过了,用信息输出(MESSAGE)的报警器信息  %AN  只能在信息系统栏中显示。
操作指导信息 %OG 只能显示于指导信息窗口(窗口可以点出,无法弹出),也无法实现弹出并锁定联锁项的窗口。
请教各位老师,有好的办法来实现报警弹出窗口功能么,先行谢过!!
发表于 2013-8-7 15:26:23 | 显示全部楼层

你可以单独做一个连锁因果页面,当连锁发生时原因和结果均变红。
发表于 2013-8-26 20:06:42 | 显示全部楼层
路过 看看 顶一下 增加个人气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 04:05 , Processed in 0.055199 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.