工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 在DCS输入端并联一个47KΩ电阻是为了什么?

[复制链接]
发表于 2013-7-23 13:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
一个去DCS 的输入端,并联了47KΩ的电阻,是为了什么?
滤波,滤波应该是RC啊!!!  

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2013-7-23 13:57:56 | 显示全部楼层

将电流信号转成电压信号。
发表于 2013-7-23 14:00:05 | 显示全部楼层
首先,这个是开关量,不是模拟量

另外,电流信号转电压信号,47KΩ的电阻是否太大了??
发表于 2013-7-23 14:00:09 | 显示全部楼层
是将电流信号转化为电压信号$ B) O: v- W( F0 r8 }$ h
如果一个模拟电压信号从发送点通过长的电缆传输到接收点,那么信号可能很容易失真。原因是电压信号经过发送电路的输出阻抗,电缆的电阻以及接触电阻形成了电压降损失。由此造成的传输误差就是接收电路的输入偏置电流乘以上述各个电阻的和。如果信号接收电路的输入阻抗是高阻的,那么由上述的电阻引起的传输误差就足够小,这些电阻也就可以忽略不计。要求不增加信号发送方的费用又要所提及的电阻可忽略,就要求信号接收电路有一个高的输入阻抗。如果用运算放大器OP 来做接收方的输入放大器,就要考虑到此类放大器的输入阻抗通常是小于 <1MΩ 。原则上,高阻抗的电路特别是在放大电路的输入端是很容易受到电磁干扰从而会引起很明显的误差。所以用电压信号传输就必须在传输误差和电磁干扰的影响之间寻找一个折中的方案。   
电压信号传输的结论:如果电磁干扰很小或者传输电缆长度较短,一个合适的接收电路毫无疑问是可以用来传输电压信号0-5(10)V 的