[咨询求助] 康吉森1131软件如何将DO点放到SOE列表中

[复制链接]
发表于 2013-7-4 17:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位海友,在康吉森1131软件如何将DO点放到SOE列表中???另TR_SCAN_STATUS功能块有何作用?
发表于 2013-7-4 17:14:38 | 显示全部楼层
我之前发了一张截图,你可以参考一下。
http://bbs.gkzj.net/thread-120423-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:14:47 | 显示全部楼层
DO点是不是需要在程序中用MOVE模块转换一下的?貌似DI点及中间变量不需要……
发表于 2013-7-4 17:15:00 | 显示全部楼层
概念错误,DO点是不能做SOE的。只有开关量输入可以
发表于 2013-7-4 17:15:16 | 显示全部楼层
可以的,我们这边SIS程序里通过MOVE模块把DO点转换成中间变量就可以了。