现用变频器控制电机转速,由DCS输出4~20mA信号至变频器,理论来说变频器频率与电机转速线性,那么还是否有必要把变频器的转速反馈4~20mA信号输出至DCS进行比较。
如果变频信号在DCS中构成PID,假设由泵出口压力调节变频器转速,那么这个变频器的转速反馈接至DCS是不是只有显示作用,无法参与过程控制。是否有相关规范,对此部分内容进行约定,求教。!
发表于 2013-7-2 19:01:00 | 显示全部楼层

钱充裕的情况下建议把变频器的转速反馈4~20mA信号输出至DCS进行比较,但一般变频器故障时通过工况可以判断出来,也可以不用。
变频器的转速反馈接至DCS只是用来显示跟转速输出是否一致,没见过参与过程控制的。
发表于 2013-7-2 19:01:12 | 显示全部楼层
你这种工况(泵出口压力控制变频器从而控制泵的转速),我们使用的非常多,也包括恒压供水等都类似于你的工况,比较简单的,至于变频器的反馈信号有没有必要引入DCS完全看你们自身的要求了,没有什么强制规范,我们一般是要把反馈引入DCS的,这样可以观察到变频器的运行情况,也可以参考一下,比较方便,毕竟你的DCS给出的是4-20mA信号!如果你还要把这个信号引入控制,在系统里面实现也很容易的!
发表于 2013-7-2 19:01:18 | 显示全部楼层
只是观察变频器那是可以,不过参与控制的话,不是应该直接观察控制介质的仪表数值,如压力、流量吗