昨天我们这边狂风大作.雷雨交加.  冰雹有花生米那么大.  持续了一个钟头后,我们损失不小啊.
我公司和利时DCS系统 因雷电造成模块损坏,  类型有FM143热电阻模块 和FM148A模块    主控单元没有损坏, 热电阻直接通讯不上了.  FM148A是显示不准确了.      同时现场多个4-20mA变送器输出单元损坏,注意为罗斯蒙特的压变.     损失可谓不小.   

楼顶竖立着多个避雷针. 厂区其他框架没有收到影响,  只有这个框架上某个塔测温损坏,连接的变送器也损坏, 其他塔也有损坏但是不普遍.
有避雷针,系统有接地 是怎么被雷击的.    大家有没有参加过这方面的专门培训,关于防雷 接地系统的培训. 我们应该怎么去加强这方面的预防.   
现在分析被雷击的原因,不知道从何下手了.    去框架顶部,发现损坏仪表的塔旁边有一只避雷针,而避雷针由于空间原因有条管路接触到了避雷针,虽然管路上保温层,但是由于大雨倾盆, 避雷针受到雷击后通过管路传到塔上而损坏了塔上的仪表设备. 不知道这个分析是否准确
发表于 2013-6-30 12:27:58 | 显示全部楼层

1.采购仪表时,购买带有防雷模块的仪表
2.控制系统进线端,增加防雷栅。
发表于 2013-6-30 12:28:04 | 显示全部楼层
做好室外仪表,DCS良好接地