[咨询求助] v锥流量计用几天就堵塞严重,影响计量。有什么好办法?

[复制链接]
发表于 2013-6-30 10:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
焦炉煤气低压流量计选择的V锥流量计,用几天就堵塞严重,影响计量。冬天特别严重,夏天要好得多,怎样解决可以一劳永逸呢?
发表于 2013-6-30 10:26:43 | 显示全部楼层
有些V锥的有蒸汽吹扫装置的 方便吹扫清洗的。。
发表于 2013-6-30 10:26:52 | 显示全部楼层
焦油在低温下很容易粘结
你的取样装置在管子内部,用直接加温的方式解决问题也不现实。可以考虑用加热后的N2对2个取样管进行定时吹扫,当然吹扫时这个流量是要保持的,吹扫结束后再保持几秒恢复。逻辑由软件实现很简单,不过就是需要增加、改动一些现场的硬件,如果没有蒸汽加温可直接使用N2,不过效果会差些。
发表于 2013-6-30 10:27:00 | 显示全部楼层
加个过滤器试试吧,最好是一用一备的,方便切换和清理。
发表于 2013-6-30 10:27:07 | 显示全部楼层
吹扫劳民伤财,贵州驴都笑呢……换文丘里管,使唤防粘双平膜SC328,按本怪狸狫怪出的图布管取压,可保一劳永逸3年8年不堵吧……