请教一下,Deltav系统温度控制PID模块中温度量程如何修改?如从-200~850度改为0~200度。改过之后原来显示的温度会发生变化,不知是为什么?
 楼主| 发表于 2013-6-25 19:52:33 | 显示全部楼层

pv scale改过之后原来温度发生会变化,不知为什么?急啊。。。
发表于 2013-6-25 19:52:46 | 显示全部楼层

RE: PID模块量程修改

当然会变化了,你只修改了一边,比如你DCS哪里量程修改了,但现场没有修改,也就是现场和DCS的量程不一致,当然,这只针对于电流输入的,
发表于 2013-6-25 19:53:50 | 显示全部楼层
我们用的是RTD的信号,用AI+PID进行控制,请问该如何修改?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2013-6-25 19:54:05 | 显示全部楼层
你是用的RTD模块,那直接在RTD模块的相应通道上修改量程,只要不超过范围按道理来讲,是一样的。就是说如果你量程设的是0-500,显示为50度,那你设0-400,显示也是50度。