1、流量积算仪显示方式:以5位数码管显示瞬时流量值,9位数码管显示累积流量值。

2、显示功能:可显示累积流量、瞬时流量、差压、温度、压力、密度、频率、当前时间等参数,可以设置定显模式,自动巡显模式或手动巡显模式。

3、测量准确度:频率信号输入:±0.1%FS温度信号输入:±0.3℃(t≤300℃);±0.2%FS±1字(t>300℃)。电流输入:±0.2%FS±1字补偿后流量显示:±0.2%FS。

4、输入信号:主流量输入信号:0~10mA、4~20mA或0.1~5000.0Hz。压力补偿输入信号:0~10mA、4~20mA温度补偿输入信号:0~10mA、4~20mA热电阻PT100-200~850℃K型或E型热电偶0~500℃

5、模拟输入阻抗:电流信号Ri=50Ω;

6、运算模式:适用于蒸汽、一般气体、液体等的流量积算测量,具有多种流量运算模式,可程序设定差压(开方)式、差压(不开方)式、涡街式、电磁式(比例)等流量运算模式。

7、密度补偿方式:具有多种密度补偿模式,可程序设定无补偿、定温度补偿、定压力补偿、温度压力同时补偿等多种方式;饱和蒸汽密度自动查表,过热蒸汽密度自动运算。

8、模拟输出负载能力:电流信号:4~20mA输出时Ro≤500Ω;0~10mA输出时Ro≤1KΩ。

9、配电输出:提供DC24V70mA和DC12V100mA独立外供电源用于配接各种变送器供电,带过流保护。

10、接点输出功能:可以选择瞬时流量上、下限报警;累积流量上、下限报警;累积流量脉冲输出等功能。报警输出触点容量:AC250V,3A。

11、掉电保存功能:机内的运算结果和用户设定的数据在断电后不会丢失,保存时间在十年以上。

12、通讯方式:RS232(10m)或RS485(1000m)标准的MODBUS协议。