[咨询求助] 将孔板流量计换成威力巴流量计能否增加打气量

[复制链接]
发表于 2013-4-18 16:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于压缩机负荷一定,三段气流量计均为孔板流量计,孔板流量计阻力较大,且使用时间也较长了,板口有所磨损,如换成威力巴流量计,减少了阻力降能否提高打气量?
发表于 2013-4-18 16:09:30 | 显示全部楼层
打气量只跟你压缩机的负荷有直接关系,跟计量仪表的方式没什么直接关系。更换成威力吧的话只能说明压缩后的气体流过流量计时的气体阻力小了,因为不需要节流缩颈,跟压缩机输出的气体总量没直接关系。
发表于 2013-8-25 23:33:36 | 显示全部楼层
路过 来看看 增加个人气