FO开关阀应该如何做程序实现1时开,0时关呢?
发表于 2013-4-6 12:24:13 | 显示全部楼层

FO故障开的开关阀,是断电,断气是打开的,如果你硬要1开,0时关,那只能通过再加一个中间断电器(或者DO卡件上每个通道3个接线端子的,一个公共,一个常开,一个常闭,),接线接常闭,就是实现这个功能。
发表于 2013-4-6 12:24:20 | 显示全部楼层
您提的这个问题更像一道没有任何主题的考题,范围太广给人想象的空间太大。您不妨说说您用在什么场合或您在咋样的控制下出于什么样的考虑。还要说清楚您的阀的类型。就单纯从您要达到的目的来说,无论从控制柜内继电器的逻辑还是DCS系统软件的组态或者是现场气动附件的搭配都可以实现。但是很多都是画蛇添足。个人愚见
发表于 2013-4-6 12:24:28 | 显示全部楼层
一般而言,从DCS到现场电磁阀之间会加继电器隔离的,既然是FO阀,电磁阀比如为NC的,那么继电器这边接常闭触点就OK了。或者你DCS里面组态仍是1开0关,然后输出加个非门即可(只考虑简单组态)。