工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 475无法读质量流量计

[复制链接]
发表于 2013-4-1 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
给4线制质量流量计通电,质量流量计表头显示正常,但是用475连上HART端子进行通讯,却搜不到设备
发表于 2013-4-1 11:52:27 | 显示全部楼层
串个250欧姆的电阻试试
发表于 2013-4-1 11:52:42 | 显示全部楼层

为什么要串个250Ω电阻?
发表于 2013-4-1 11:52:49 | 显示全部楼层
应该并个250欧姆电阻才行。
发表于 2013-4-1 11:52:55 | 显示全部楼层

什么品牌的质量流量计?之前我们的通常做法是用设备自带的软件串口连接读取数据,475或375还真木实验过。