正常运行中的氮透(21000m3/h,3.0MPa)突然跳机,电气保护装置显示“比率差动”,电气人员确认为保护装置故障(该装置已经使用10年有余),更换后开机正常。
在运行4小时候又发生比率差动跳机,经电气工程师确认为电流互感器坏。更换运行1天来未在跳机。