[咨询求助] 气动控制阀的供气压力调节器(air set)的压力设定在什么数值?

[复制链接]
发表于 2013-3-30 09:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动控制阀的供气压力调节器(air set)的压力设定在什么数值?我看见有的公司设定在控制阀的最低允许工作压力,有的设定在仪用空气气源的最低供气压力(该值比控制阀的最低工作压力低),有的设定在控制阀的正常工作压力。到底设定在何值最好?
发表于 2013-3-30 09:28:12 | 显示全部楼层

你说的供气压力调节器,我们叫过滤减压阀.它的压力设定是根据阀的用气压力而定,有的大的开关两位阀设定值为0.5MPa左右了.而一般的调节阀设定不超过0.3MPa.可以看说明书,上面都有调节阀的用气压力范围
发表于 2013-3-30 09:28:28 | 显示全部楼层

你说的供气压力调节器,我们叫过滤减压阀.它的压力设定是根据阀的用气压力而定,有的大的开关两位阀设定值为0.5MPa左右了.而一般的调节阀设定不超过0.3MPa.可以看说明书,上面都有调节阀的用气压力范围