看到常减压装置的调节阀阀体是截止阀样式,但实际流向标示却是高进低出,请专家讲解
发表于 2013-3-28 15:40:13 | 显示全部楼层
可能进口要达到一定压力才能动作吧.
发表于 2013-3-28 15:40:20 | 显示全部楼层
常闭式的调节阀我们都是高进低出,常开的是低进高出,这样做的目的是为了更好保证阀芯和座的密封,减少磨损。
发表于 2013-3-28 15:40:38 | 显示全部楼层
截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障,也就是所谓的低进高出。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,也就是高进低出。这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。
截止阀为什么要设计成低进高出,在国内外标准里也没有明确的标准规定,通常到DN100都为低进高出.。! 在国内外阀门行业内对大口径的阀门都已习惯做成高进低出。其次也并没有指明多少口径以上的阀门应该设计成高进低出。(基本上是以DN125以上包括DN125)设计成高进低出。 在高进低出的截止阀,通常设计成双阀瓣(又称平衡阀瓣),设计成双阀瓣的目的有两种,一种是当阀门在开启或关闭时避免产生太大的压差。二是考虑到阀门的钢性. 高进低出对阀门会有明确的影响,通常大口径的截止阀若不设计成高进低出即平衡阀瓣密封,那么此阀一定会很难压住介质。  
所以阀门的安装方向首先应严格按阀门上的标示,阀门上没有标示的在利用经验或咨询厂商,不要“乱装”!!!