发表于 2013-3-25 13:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICS Triplex的trusted系统硬件介绍中有这样的说明:“输出模块还有线监测功能,可以检测现场回路的短路和断路故障。”,这指的是DO输出直接连接现场的负载的情况吧,如果是输出先接中间继电器(relay),再由relay的触点去驱动现场负载的情况它还能实现——检测现场回路短路和断路——的能力吗? 应该不行吧? 而这是大部分系统设计的普遍的做法,请各位回答~thanks..
发表于 2013-3-25 13:43:57 | 显示全部楼层
看有源还是无源 有源是可以检测现场侧回路的而实际上无源触电也可以检测(准确说是判断)出 回路故障状态