[咨询求助] 阀门定位器接受改变的输入信号,产生振荡,是什么原因

[复制链接]
发表于 2013-3-8 14:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门定位器接受改变的输入信号,产生振荡,是什么原因?
发表于 2013-3-8 14:21:45 | 显示全部楼层
哪要看是气动还是电动阀门了哦。。。
气动的阀门控制器。。。有可能是线性没有调好的哦,多调几次就好了,要不就是放大器的问题,或者是气源的问题。。。。  
电动的就要检查。。。。反馈电阻部分、电机电容部分、还有就是伺服板了哦。。。。
发表于 2013-3-8 14:23:19 | 显示全部楼层
只用过气动阀门
阀门产生震荡的问题可能出在气源上
机械定位器产生问题的地方可能在放大器部分,智能的一般没有问题。气源的可能性大
发表于 2013-3-8 14:23:40 | 显示全部楼层
如果开度很小,有可能是选型有问题,阀门选大了
发表于 2013-3-8 14:23:48 | 显示全部楼层

我觉得应该从气源,放大器,反馈杆这三个地方着手!再有是阀芯处可能有杂物阻碍了阀门动作!