[咨询求助] 关于CS3000系统DI模块的问题

[复制链接]
发表于 2013-1-29 22:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CS3000系统现场正常运行了有一年后,昨天阀位信号出现问题,导致同一块模块内的几个阀都不显示阀位,在检查中发现如下问题,请给为赐教:
1、出现问题的阀只有一台,为什么会影响其他几台的阀位显示呢?(DI卡件型号为ADV151-P00)
2、导致出现问题的原因为:出现问题的那台阀,开阀位及关阀位都同时出现,这样才造成同一模块内的几个阀不显示阀位(做了下实验
3、将现场进线取下,直接短接DCS系统端子,短开阀位没问题,但一短关阀位就有问题:  
4、将出现问题的阀移到另外的好阀的DI通道上面,也出现几台阀都无显示的问题;
5、拆除现场进线后测量电压:通道好得时候,只有10多伏,最高11.51,坏的时候是一个有电压,一个无电压
4、这个问题还有个特别的,就是时好时坏,好得时间短的有10多秒,长得半天或一天。

以上疑问还请各位学长帮忙一一解释一下,小弟先行谢过了。
发表于 2013-1-29 22:30:17 | 显示全部楼层
系统接地,请好好查一下,有虚点了。
发表于 2013-1-29 22:30:24 | 显示全部楼层

有保险吗?是不是保险烧了
发表于 2013-1-29 22:30:46 | 显示全部楼层
1、出现问题的阀只有一台,为什么会影响其他几台的阀位显示呢?(DI卡件型号为ADV151-P00)
这说明模块有问题,至于引起模块问题的原因,不是该通道短了,就是总线有问题
2、导致出现问题的原因为:出现问题的那台阀,开阀位及关阀位都同时出现,这样才造成同一模块内的几个阀不显示阀位(做了下实验)
接入信号有问题,引起逻辑错误;接入没问题的话,是有个通道短了
3、将现场进线取下,直接短接DCS系统端子,短开阀位没问题,但一短关阀位就有问题
关阀内短,引起整个模块上所有通道全短
4、将出现问题的阀移到另外的好阀的DI通道上面,也出现几台阀都无显示的问题;
与别的好阀通道无关,就是问题通道引起的短掉
最后两个不清楚,我没用过CS3000,不过用别的出现过好几次一样的问题,最后就把那个通道空出来就完了。至于楼上说的短路,我不大清楚,本人也是新人。保险的问题应该不是了,保险烧了就断了,不会波动吧。
发表于 2013-1-29 22:30:56 | 显示全部楼层

的确,DI卡是分组隔离还是每个通道都隔离,好像楼主应该是分组隔离,一路故障一组不正常,还有是否是现场DI 电压过大或别的,DI没有隔离的。还是请楼主说一下问题解决了没有?
发表于 2013-1-29 22:31:07 | 显示全部楼层
现场的阀门回讯器是不是更换过,是常开变常闭还是感应式的,如果是感应式的  一般  开得正与关的正是供电电源   开的副与关的副是到DCS卡健的   这样的话 不能直接短接的 否则会出现较严重的短路问题   还有就是检查一下接地  不行就单独给这个阀门供个电