硬件如何设置  软件有如何设置?跪求高手指点
发表于 2013-1-23 23:48:04 | 显示全部楼层
做485通信的话首先先要有一个CP1W-CIF11的485通信模块,然后可以使用CP1L的简易主站功能,在编程软件内将串口设置成为简易主站,设置完毕后就有对应的DM区域供你使用,只需将对应的数据填到对应的DM字里就可以了,还有就是你的通信设备要设置好单元号,波特率什么的也要与PLC设置一致,关于简易主站功能你可以去欧姆龙工业自动化网站上下载一本CP1L的手册,里面有详细的介绍,若看的过程中有什么问题就给我留言吧