[咨询求助] EPKS300历史趋势采集问题

[复制链接]
发表于 2013-1-14 11:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

EPKS300历史趋势采集时间我们的最小是5秒,有些时候突然停车时查看趋势图查不出来,能不能把采集时间做到1秒钟啊?
发表于 2013-1-14 11:50:09 | 显示全部楼层
那样的话太浪费资源,有事情可以查看事件!!
发表于 2013-1-14 11:50:18 | 显示全部楼层
采集周期改一秒会大大的增加控制器的负荷,非重要数据不要采用1秒采集周期